Venez discuter de tout et de rien sur ce forum, dans les limites admissibles par notre règlement ! Modération laissée à la libre interprétation du Staff sans préavis et selon l'humeur du moment.Tout sujet à polémique est systématiquement supprimé (football, rugby, religion, politique ect). Note : Les messages de ce sous forum n’apparaissent pas dans les "Derniers Messages".
DARKHAN a écrit : @Oggy
Salut Jean Louis,
Sauf erreur de ma part :
- puis app soutir 1 = puissance appelée en soutirage phase 1
- puis max soutir 1 = puissance maxi en soutirage phase 1
Le compteur Linky peut en effet enregistrer en soutirage (= consommation) et en production (exemple si tu as du photovoltaïque sur le toit) alors qu’auparavant il fallait 3 compteurs en tout pour le faire.
Amitiés,
Cédric
Salut les spécialistes du Linky,
Je viens solliciter l'éclairage des techniciens (:D) mon beau père étant emmer... depuis l'installation du Linky.
Avant avec son vieux compteur > Maison de 2 étages 120m2, dans le VAR pas la Sibérie, PAC en RdC et 2 radiateurs éléctriques en haut, 6KVA, jamais - mais jamais une coupure.
Maintenant > La même maison, l'étage n'est plus utlisé et il subit régulièrement des coupures au niveau du Linky (pas du général). Les coupures interviennent même avec la PAC off, la nuit, sans aucun équipement de puissance en ON. J'ai regardé de jour, PAC ON, cusinnière ON, aspirateur ON, etc... les puissances instantanées consommées, elles sont inférieures aux 6KVA.
Par anticipation > Pour les technicos lobbyistes du linky ne me ditent pas que le Linky est plus sensible que le vieux compteur et qu c'est la cause du problème. Oui bien sûr il est plus sensible, mais cela disjoncte avec quasiment pas d'appareil en ON (l'autrefois seul l'aspirateur...).
Enfin > L'autre nuit coupure à nouveau, tout en OFF (sauf frigo/congélo bien sûr) , il a noté le message sur le compteur avant de renclencher >> "Puis dépassée" - NLDR > c'est une blague ou quoi :mad: Je vois venir la prise de tête avec Enedis
Donc avant de m'énerver avec le monopôle ENEDIS, Y a t il un Porschiste spécialiste pour m'aider (et aider mon sympathique beau-père). Ceux qui roulent en Alpine sont les bienvenus aussi :thumbup:
Un gâteau des rois provençal, fait maison, avec 30ans d'expérience, offert a qui trouve la solution ;)
Je suis preneur d'une routine de diagnostic également.
Merci d'avance pour lui
Je viens solliciter l'éclairage des techniciens (:D) mon beau père étant emmer... depuis l'installation du Linky.
Avant avec son vieux compteur > Maison de 2 étages 120m2, dans le VAR pas la Sibérie, PAC en RdC et 2 radiateurs éléctriques en haut, 6KVA, jamais - mais jamais une coupure.
Maintenant > La même maison, l'étage n'est plus utlisé et il subit régulièrement des coupures au niveau du Linky (pas du général). Les coupures interviennent même avec la PAC off, la nuit, sans aucun équipement de puissance en ON. J'ai regardé de jour, PAC ON, cusinnière ON, aspirateur ON, etc... les puissances instantanées consommées, elles sont inférieures aux 6KVA.
Par anticipation > Pour les technicos lobbyistes du linky ne me ditent pas que le Linky est plus sensible que le vieux compteur et qu c'est la cause du problème. Oui bien sûr il est plus sensible, mais cela disjoncte avec quasiment pas d'appareil en ON (l'autrefois seul l'aspirateur...).
Enfin > L'autre nuit coupure à nouveau, tout en OFF (sauf frigo/congélo bien sûr) , il a noté le message sur le compteur avant de renclencher >> "Puis dépassée" - NLDR > c'est une blague ou quoi :mad: Je vois venir la prise de tête avec Enedis
Donc avant de m'énerver avec le monopôle ENEDIS, Y a t il un Porschiste spécialiste pour m'aider (et aider mon sympathique beau-père). Ceux qui roulent en Alpine sont les bienvenus aussi :thumbup:
Un gâteau des rois provençal, fait maison, avec 30ans d'expérience, offert a qui trouve la solution ;)
Je suis preneur d'une routine de diagnostic également.
Merci d'avance pour lui
Bizarre. Si l’organe de coupure du compteur déclenche sur dépassement de puissance, c’est que l’appel de puissance dépasse la puissance contractuelle programmée au sein du compteur. J’aurais donc tendance à faire défiler l’affichage pour vérifier que le compteur embarque bien une puissance souscrite à 6 et pas à moins.
Autre possibilité plus tendancieuse (pas taper...pas taper) : ton beau père est il à jour du règlement de ses factures ? Dans la négative réduction à 3 voire 1 KVA possible à distance par le fournisseur quel qu’il soit...
Autre possibilité plus tendancieuse (pas taper...pas taper) : ton beau père est il à jour du règlement de ses factures ? Dans la négative réduction à 3 voire 1 KVA possible à distance par le fournisseur quel qu’il soit...
DARKHAN a écrit : Bizarre. Si l’organe de coupure du compteur déclenche sur dépassement de puissance, c’est que l’appel de puissance dépasse la puissance contractuelle programmée au sein du compteur. J’aurais donc tendance à faire défiler l’affichage pour vérifier que le compteur embarque bien une puissance souscrite à 6 et pas à moins.
Autre possibilité plus tendancieuse (pas taper...pas taper) : ton beau père est il à jour du règlement de ses factures ? Dans la négative réduction à 3 voire 1 KVA possible à distance par le fournisseur quel qu’il soit...
Merci Darkhan
J’ai effectivement regardé la puissance souscrite affichée = 6kva. Donc RAS (je n’ai pas osé imaginé que l’affichage ne reflète pas la puissance allouée).
J’ai également regardé car il semble qu’il y ait un zonage ou répartition de la puissance en x zones. Le total faisant 6kva j’ai considéré RAS.
Côté paiement RAS. Mais je vérifierai s’il n’y as pas eu un incident.
Envoyé de mon iPhone via Tapatalk pour le Club911.Net
detuning-man a écrit : Voir quelques messages plus haut : j'ai eu le même problème. Il faut vérifier la puissance de coupure sur le Linky et appelé ton fournisseur.
Intéressant merci.
Cela veut dire que la puissance d coupure peut être différente de la puissance souscrite ?? Ou incompréhension de ma Part ?
Envoyé de mon iPhone via Tapatalk pour le Club911.Net
Patrick16 a écrit : Non
si ta puissance souscrite est de 6 Kva , le compteur coupera a 6 Kva ( pas a 5,5 ou 6,5 )
C’est clair mais cela renvois à la question ;
- pourquoi cela coupe avec une utilisation bien inférieure voir infime la nuit ?
- est il possible qu’un système faible consommation génère une consommation de puissance en Crète supérieure aux 6kva ? Si oui le Linky trace t il les puissance soutirées ?
.... l’investigation continue
Envoyé de mon iPhone via Tapatalk pour le Club911.Net